Καλημέρα, στο σπίτι μου υπάρχει μια γραμμή για κλιματιστικό με καλώδιο 3χ2.5 και 16Α ασφάλεια στον πίνακα. Επειδή όμως έβαλα κλιματιστικό 9.000BTu με 3χ1.5, μου είπε ψυκτικός να αλλάξω την ασφάλεια στον πίνακα με 10αρα. Πρέπει να αλλάξω και το καλώδιο η δεν πειράζει να είναι πιο χοντρο.
Όσον αφορά το καλώδιο οι προδιαγραφές ορίζουν την ελάχιστη διατομή για συγκεκριμένα Amperes, όχι κάποια μέγιστη. Όσο πιο χοντρό το καλώδιο τόσο λιγότερη θερμοκρασία αναπτύσει, είναι δηλαδή πιο ασφαλές. Ούτε την ασφάλεια θα άλλαζα εγώ, αν γίνει μεγάλη διαρροή θα πέσει και η 16A-άρα. Αυτό που θα ήταν καλό, αν δεν το έχεις ήδη και αν έχεις χώρο στον πίνακά σου, είναι να εγκαταστήσεις κάποια ειδική ασφάλεια που ονομάζεται ρελέ διαρροής και ενεργοποιείται ακόμα με μια μικρή διαρροή πχ από υγρασία σε κάποια πρίζα ή από κάποιο παλιό μάτι κουζίνας. Πρέπει να το κάνει ηλεκτρολόγος, καθώς χρειάζεται τροποποίηση στη συνδεσμολογία του πίνακα έτσι ώστε να διακόπτει το ρεύμα σ΄ όλο το σπίτι σε περίπτωση διαρροής.
Ρελέ διαρροής έχω. Μετά την πρίζα όμως συνεχίζει με 3χ1.5, για αυτό μου είπαν να την αλλάξω. Αν όμως δεν χρειάζεται, την αφήνω έτσι.