Ηλίας - Λάκης Σέρβος ρώτησε πριν 4 έτη

Καλησπέρα σας, καλό μήνα,
Έχω αγοράσει το CyberPower CP1500EPFCLCD . Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορώ να συνδέσω το Desktop μαζί με την οθόνη σε πολύμπριζο ασφαλείας και το πολύμπριζο σε μια από τις shuko εξόδους του UPS (το πολύμπριζο μάλλον θα είναι αυτό https://www.e-shop.gr/hama-137259-polyprizo-6-theseon-xl-prostasia-apo-tin-ypertasi-individually-switchable-14m-black-p-PER.757542 ή κάποιο αντίστοιχο, μπορεί και απλό χωρίς ασφάλεια, αν είναι να συνδεθεί μεταξύ υπολογιστή και ups).
Όλα αυτά γιατί η θέση του υπολογιστή είναι κάπως μακριά από την πρίζα και είναι πιθανότερο να βολεύει καλύτερα να είναι η θέση του ups κοντά στην πρίζα παρά κοντά στον υπολογιστή.
Γενικότερα ....... θέλεις να συνδέσεις ας πούμε έξι συσκευές στις 6 εξόδους του ups αντίστοιχα. Αν συνδέσεις τις έξι αυτές συσκευές σε ένα πολύμπριζο έξι θέσεων και στη συνέχεια συνδέσεις το πολύμπριζο σε μια μόνο έξοδο του ups, υπάρχει πρόβλημα;
Ευχαριστώ πολύ, 
Ηλίας

7 Απαντήσεις

Γιώργος Τράντζας Staff απάντησε πριν 4 έτη

Καλησπέρα Ηλία

Τεχνικά μπορείς να το κάνεις. αλλά θεωρείται αρκετά κακή πρακτική. Αν δεν έχεις άλλη επιλογή, αναγκαστικά θα το κάνεις.

Ηλίας - Λάκης Σέρβος απάντησε πριν 4 έτη

Οκ, εντάξει Γιώργο, θα προσπαθήσω να μην το κάνω.

Ξέρεις μήπως ένας χρήστης που έχει σχετικά κοντά του το ups, αν μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά από κάποια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κλπ. που εκπέμπει αυτό κατά την λειτουργία του η οποία είναι και 24/7; Αν ας πούμε το έχεις δίπλα σου στο γραφείο που εργάζεσαι πολλές ώρες; Έχεις ακούσει κάτι σχετικό;

Ηλίας - Λάκης Σέρβος απάντησε πριν 4 έτη

Ααα ..... και κάτι άλλο ....

Να παρεμβάλλω το πολύμπριζο ανάμεσα στο ups και την πρίζα, ώστε να καταφέρω να φέρω το ups πιο κοντά στον υπολογιστή κι έτσι να τον συνδέσω απ' ευθείας;

Γιώργος Τράντζας Staff απάντησε πριν 4 έτη

Δεν έχω ακούσει ποτέ για κάτι τέτοιο και μου φαίνεται αρκετά απίθανο να συμβεί.

Αυτό μην το κάνεις σε καμία περίπτωση. Συνήθως, και οι οδηγίες των UPS λένε πως πρέπει να συνδεθεί απευθείας σε πρίζα. Γιατί δεν παίρνεις μια προέκταση καλωδίου;

Ηλίας - Λάκης Σέρβος απάντησε πριν 4 έτη

Εννοείς; .... Ένα καλώδιο με αρσενικό φις στη μια και θηλυκό στην άλλη; 
π.χ. αυτό; https://www.e-shop.gr/proektasi-kalodioy-soyko-sas-5m-3x15-p-TLS.140675

Γιώργος Τράντζας Staff απάντησε πριν 4 έτη

Ακριβώς, κάτι τέτοιο εννοούσα. 

Ηλίας - Λάκης Σέρβος απάντησε πριν 4 έτη

Ααα .... ωραία. Θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο τότε, αν αυτό επιτρέπεται.
Ευχαριστώ πολύ Γιώργο.