Καλημέρα
Όταν γίνεται διακοπή ρεύματος ( έχω αρκετά συχνά στην επαρχεία ) το UPS βγάζει 175 αντί 220 volt από την μπαταρία του.. Αποτέλεσμα να κρασάρει. το PC και να έχω μαύρη οθόνη χωρίς ήχο.Το μέτρησα με πολύμετρο. στην Παροχή της ΔΕΗ έχει κανονικά 220 - 230 και εκτός 175. 
Μοντέλο APC Smart UPS SC 620.
Ευχαριστώ προκαταβολικά 
Παναγιώτης.

1 Απαντήσεις

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 8 έτη

Ο υπολογιστής σου μπορεί να προστατευτεί και έτσι, αν  και όντως κάτι συμβαίνει και βγάζει τόσο χαμηλό  voltage.
Δοκίμασε να συνδέσεις τον υπολογιστή και την οθόνη μόνο στο ups και κλείσε την παροχή ρεύματος, δεις ότι κλείνει αμέσως, τότε το πρόβλημα μπορεί να είναι στην μπαταρία.