Thomas Moustas ρώτησε πριν 3 έτη

Καλησπέρα, παρατήρησα σε σχέδιο συνδεσμολογίας UPS να συνδέεται απευθείας στη πρίζα, ενώ χρησιμοποιούσε άλλη πρίζα για τη σύνδεση πολύπριζου (για τις συσκευές που δε χρειάζονται UPS). Η ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποιος λόγος να συνδέουμε το UPS απευθείας στη πρίζα, αντί να μπει στο πολύπριζο όπως όλες τις υπόλοιπες συσκευές.
Ευχαριστώ

1 Απαντήσεις

Γιώργος Τράντζας Staff απάντησε πριν 3 έτη

Καλησπέρα Θωμά

Ένα πολύπριζο είναι το αδύναμο σημείο του κυκλώματος, καθώς μπορεί να βραχυκυκλώσει εύκολα και να προκαλέσει πρόβλημα στο UPS.

Επίσης, αν βάλεις ένα UPS στο πολύπριζο, ξεπερνάς τον αριθμό  των συσκευών για τον οποίο έχει σχεδιαστεί το πολύπριζο. Οι συσκευές που βάζεις στο UPS είναι συνήθως απαιτητικές, οπότε μπορεί το πολύπριζο να μη αντέξει.