Όλες οι Ερωτήσεις στο PCstepsΚατηγορία: ΔιάφοραAir Condition ρίχνει την ασφάλεια.
Giorgos Patsatsos ρώτησε πριν 10 μήνες

Καλησπέρα, μόλις παω να ανοίξω το air condition (Kelvinator 9000 BTU, όχι Inverter, του 2006) ρίχνει την ασφάλεια. Τι μπορεί να φταίει; Να καλέσω ηλεκτρολόγο η ψυκτικό ή μπορώ να κάνω μόνος μου κάτι;

4 Απαντήσεις

Γιώργος Τράντζας Staff απάντησε πριν 10 μήνες

Καλησπέρα Γιώργο! Το πρόβλημα ξεκίνησε ξαφνικά; Αν ναι, είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο θέμα με την καλωδίωση της εξωτερικής μονάδας. Αλλά είναι πιθανό να φταίει και η καλωδίωση του σπιτιού, αν είναι πολύ παλιά και δεν υπήρχε εκ κατασκευής πρόβλεψη για κλιματιστικό. Ένας ηλεκτρολόγος μπορεί να ελέγξει και τις δύο περιπτώσεις. 

Γεώργιος Νεοφώτιστος απάντησε πριν 10 μήνες

Καλησπέρα. Έχουν περάσει 18 ώρες από την στιγμή που έκανες το ερώτημα και μάλιστα με καύσωνα. Θες να πεις ότι ακόμα δεν φώναξες ηλεκτρολόγο; Και περιμένεις ακόμα απάντηση;
Η ιστοσελίδα αυτή λέγεται PC Steps, όχι aircondition steps.

Giorgos Patsatsos απάντησε πριν 10 μήνες

Βρήκα το πρόβλημα. Παρόλο εκ κατασκευής πρόβλεψη παροχής για κλιματιστικό, ο ηλίθιος ο ψυκτικός που έκανε την εγκατάσταση αποφάσισε ότι δεν του αρέσει η παροχή και το σύνδεσε στο κουτί μιας προιζας (στην ασφάλεια για τα φώτα του δωματίου). Αυτό συμβαίνει και στις 2 κρεβατοκάμαρες του σπιτιού. Κάποιος σιδέρωνε με το κλιματιστικό ανοιχτό (στο άλλο δωμάτιο), και η 10αρα ασφάλεια δεν άντεξε δύο κλιματιστικά και σίδερο και έπεφτε. Θα φέρω το συντομότερο ηλεκτρολόγο να μου συνδέσει και τα δύο κλιματιστικά στην παροχη για αυτά.
 
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

Γιώργος Τράντζας Staff απάντησε πριν 10 μήνες

Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση Γιώργο!